2008-09-26 13 views

Odpowiedz

12

Kluczem tutaj nie jest znalezienie idealnej wilgotności i ustawić go na określonym poziomie, ale aby zapobiec wahania wilgotności. Większość urządzeń jest w porządku z 5-95% wilgotności bez kondensacji *.

Kluczem do uniknięcia wahań jest jednak jego kontrola.

Kiedy ją kontrolujesz, musisz zdefiniować poziom.

To przynosi nam pełne koło, a prawidłowa odpowiedź brzmi:

Ustaw kontrolę wilgotności zużywają najmniej energii.

Odbywa się to poprzez określenie naturalnej wilgotności pomieszczenia, gdy nie jest pod kontrolą, i uśrednienie go, aby system kontroli wilgotności nie musiał wywierać tyle energii, utrzymując stałą wilgotność.

Będzie to również zależało od systemu sterowania - niektóre systemy tylko nawilżają, inne tylko odwilżają, a niektóre robią obie. Możesz również policzyć ludzką wygodę, jeśli serwerownia jest również często miejscem do pracy (na szczęście nie jest).

-Adam

* Istnieją badania na wzrost wąsów cyny w wielu środowiskach, a tak daleko wilgotność nie został ostatecznie powiązane, ale jest to jeden problem, który nosi jakąś dodatkową uwagę przy podejmowaniu decyzji, poziom kontroli wilgotności.

3

Mówią, wilgotność względna powinna być utrzymywana na poziomie pomiędzy 30% -50%

4

Z doświadczenia w poprzednim życiu, jako osoby nadzorującej centrum danych, bardzo niski poziom wilgotności może zwiększać ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Około 40% uważa się za optymalne.

6

Właściwie Intel robi rozeznanie w obrębie centrów danych wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, który został wyprodukowany some very surprising results - to znaczy, że być może w niektórych centrach danych lokalizacjach nie trzeba wszelkie kontrole środowiskowe w ogóle ...

+1

Bezpośrednio z cytowanego artykułu: Nadal trzeba mieć te jednostki AC obecne; żaden z eksperymentów nie mógł się jeszcze bez nich obejść. Więc podczas gdy koszty operacyjne mogą spaść, początkowa inwestycja nie będzie. – Galghamon

0

Mniej niż 30% jest zazwyczaj zbyt suche i stwarza większe szanse na statyczne gromadzenie się i wyładowania statyczne przez personel, co może być bardzo złe.

Powiązane problemy